Привет всем. Живу в частном доме и имею тяжмашевский котел. Этот котел жрет дофига, и толку в последнее время от него убавилось, трубы еле горячие. Стоит насос для прокачки.
И есть у меня в наличии настенный котел, по мощности превосходит раза в два по площади дома. Можно ли его воткнуть в дымоход со змеевиком? Нет возможности его приделать на стену, чтобы он сразу выходил на улицу.
Нужно ли ставить расширительный бочек? Бочек, я смотрел в его внутренности создает давление в системе, правильно?
Выручайте, мерзну

    
Вернуться к началу



User:  caddist
Гражданин форума

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Чт 04.01.18, 21:11

какой у тебя настенный котел? если атмосферник, то можно в дымоход
если закрытая камера сгорания, но раздельные забор воздуха и дымоудаление (не концентрический, т е не труба в трубе), тоже можно в дымоход
при этом на дымоходе не должно иметься заслонок, шиберов
заключение о пригодности дымохода выдает специализированная организация
расширительный бачок служит для компенсации объема теплоносителя при расширении/охлаждении от нагрева/остывания в системе, чтобы трубы и теплообменник не порвало
мембранный бачок - более современный, с бачком открытого типа нужно постоянно следить за уровнем и подливать, т к теплоноситель испаряется

    
Вернуться к началу



User:  Палыч
Ветеран

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора ICQ Number
Добавлено: Пн 08.01.18, 19:53

Дымоход должен быть только прямой, без лабиринтов. и недолжно быть заужение диаметра. расширительный бак в системе отопления должен быть по объему 7,5 % от объема воды. лучше и проще для расчета брать 10 %. настенные котлы как правило расчитаны на работу с закрытой системой отопления.

    
Вернуться к началу



User:  sasha329
Ветеран

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
Добавлено: Вт 09.01.18, 13:31

Палыч писал(а):
Дымоход должен быть только прямой, без лабиринтов. и недолжно быть заужение диаметра. расширительный бак в системе отопления должен быть по объему 7,5 % от объема воды. лучше и проще для расчета брать 10 %. настенные котлы как правило расчитаны на работу с закрытой системой отопления.

блин....

    
Вернуться к началу


Новая тема    Ответить


 Перейти:  



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

ВходВход

Powered forum by phpBB
© 2001, 2002 phpBB Group